台达变频器上电有异常声音,但是操作面板没有显示,这是什么原因?
尊贵身份标志
danfoss(超级版主)
danfoss
头衔:社区公民
帮派:无帮无派
帖数:56
金钱:649
积分:105
注册时间:2013/4/3
楼主信息 | 留言 | Email | 主页 | 编辑 | 管理 | 离线
台达变频器上电有异常声音,但是操作面板没有显示,这是什么原因?
台达变频器上电有异常声音,但是操作面板没有显示,这是什么原因?

丹佛斯变频器
等级:超级版主 参考IP地址:*.*.*.*
2013/4/7 11:16:28
qqyo(论坛新手)
qqyo
头衔:社区公民
帮派:无帮无派
帖数:9
金钱:145
积分:9
注册时间:2013/4/7
1信息 | 留言 | Email | 主页 | 编辑 | 管理 | 离线
台达有个通病,就是该故障基本上开关电源滤波电容和整流二级管有关系,要么是滤波电容漏液、要么是二极管短路导致。有时候电容漏液会导致线路板腐蚀,在维修中要特别注意,处理干净线路板后再更换滤波电容。